固定消防炮用水量如何计算?
在固定消防水炮规范里规定:民用建筑室内用水量是40L/S。我现在每门炮的额定出水量20L/S,同时两门炮动作,出水量就是40L/S,水炮泵的流量取40L/S.审图所的说我的水炮泵的流量小了,水量计算应该是:最高最远的一门炮水出水量20L/S加上近一点可能同时动作的水炮处的水压所能造成的此水炮出水量,也就是说此门水炮的出水量不能在按20L/S计算,所以水炮泵的出水量要大于40L/S才够,就像喷淋计算一样。大家觉得应该是审图所说这样吗? 所属分论坛:软件 消防 如何赚积分 |
|
不怎么了解,没接触过。感觉审图的说得有点道理的哦。
最不利点出水量有20l的话,那最近点出水量肯定会大于20的 引用回复 |
回复: 抱歉,请登录后再回复,免费注册!必填,2~5000字。
图片或附件: 选填,图片(jpg或gif)不超过500K,附件(rar或者zip)不超过5M!
回贴注意事项:
1、在论坛讨论技术问题,每贴得1积分(为避免突击灌水,每天发帖最多可得2积分);如故意发垃圾贴被删除,每贴扣20积分。
2、在论坛主题贴内上传高质量的附件,被其他用户(版主和自己除外)下载后,每被下载一次,上传者可获1积分。
3、恶意上传低劣附件的,经5位以上的网友跟帖举报之后,会被扣减到0积分!
4、在论坛下载附件,每次下载消费3积分;下载之后跟贴评论附件的质量,还可以赚回1积分,同时也为其他网友的下载提供参考。
5、如果文件超过5兆怎么办?比如有30兆,可以采用winrar软件分卷压缩的办法,把大文件每卷压缩成4兆,分成多个文件,然后逐一上传。具体方法可以看大文件分卷压缩上传图文教程。
6、这里可以自由探讨“给排水专业”相关的一切,包括建筑给排水、市政给排水、消防、雨水、泡沫灭火系统、气体灭火系统、设计规范、施工、监理、注册考试、评职称、设计费、炒更等;
7、只谈技术和职业生涯、不谈政治!
8、积分制度详见这里。
|