“消防水池保护半径”的理解问题
今日甲方一工程师对我单位的室外消防管网图提出异议,他根据规范上“供消防车取水的消防水池保护半径不大于150米”这一条,提出只要设消防水池及取水口,就可以完全不设室外消火栓(厂区以消防水池为圆心,半径不大于150米),且室外管网仅将各单体消防入口连接起来即可,是这样吗?消防水池的保护半径,到底应如何理解呢? 所属分论坛:消防 如何赚积分 |
|
我的理解是室外消防需要双水源。
1.市政两路进水,仅设室外消火栓,消防水池可不包含室外用水量。
2.室外市政一路进水,设室外消火栓,同时建筑物保护半径不超过150米时,消防水池储存需包括室外水量。
3.市政一路进水,厂区超消防水池保护半径,需设室外消火栓增压。 引用回复 |
|
消防水池保护半径150m是针对室外消火栓而言的。要是室外消火栓按两路进水室外形成环网直供的话就没有这个问题了。 引用回复 |
|
mym01你好:请教
那就是楼主所说的甲方的说法是正确的,不需要再设室外消火栓了? 如何赚积分 引用回复 |
|
回楼上。
个人不这样认为。如果不设室外消火栓意味着失去了市政这一路水源,而只有消防水池这个水源。
引用回复 |