回gpsrj给排水软件首页 登录 | 注册 | 广告位 |  设GPSRJ为首页

热水集中供应时的小时变化系数Kh计算的疑问
首页  |   给水  |   排水  |   雨水  |   热水  |   消防  |   管道  |   规范  |   工具  |   论坛
流量:   扬程:  选水泵    |    内容关键词:  站内搜索    |    科学计算器
回帖   发帖   全部贴子   搜索   博客交流   建给   规范   论文   图纸   软件   私活招聘   注册考试   消防   雨水   热水   同层排水   高层   水泵   阀门   管材   
主题:“消防水池保护半径”的理解问题
作者:yinjing226   设QQ   积分:47   级别:童生(一级)   楼层:楼主   发于:2009-6-20 9:49:39
“消防水池保护半径”的理解问题

今日甲方一工程师对我单位的室外消防管网图提出异议,他根据规范上“供消防车取水的消防水池保护半径不大于150米”这一条,提出只要设消防水池及取水口,就可以完全不设室外消火栓(厂区以消防水池为圆心,半径不大于150米),且室外管网仅将各单体消防入口连接起来即可,是这样吗?消防水池的保护半径,到底应如何理解呢?
所属分论坛:消防
如何赚积分   

作者:mym01   设QQ   积分:973   级别:秀才(三级)   楼层:沙发   发于:2009-6-20 12:22:58

我的理解是室外消防需要双水源。
1.市政两路进水,仅设室外消火栓,消防水池可不包含室外用水量。
2.室外市政一路进水,设室外消火栓,同时建筑物保护半径不超过150米时,消防水池储存需包括室外水量。
3.市政一路进水,厂区超消防水池保护半径,需设室外消火栓增压。
引用回复   

作者:lkh   设QQ   积分:268   级别:秀才(二级)   楼层:2楼   发于:2009-6-21 10:22:34

消防水池可以当作1个保护半径150米的室外消火栓来考虑。
如何赚积分   引用回复   

作者:koko2009   QQ交谈   积分:330   级别:秀才(二级)   楼层:3楼   发于:2009-6-22 8:42:50

消防水池保护半径150m是针对室外消火栓而言的。要是室外消火栓按两路进水室外形成环网直供的话就没有这个问题了。
引用回复   

作者:springao   QQ交谈   积分:2572   级别:版主+举人(五级)   楼层:4楼   发于:2009-8-15 10:49:54
迷迷糊糊
如何赚积分   引用回复   

作者:mills_zhu   设QQ   积分:1015   级别:举人(四级)   楼层:5楼   发于:2009-8-16 0:48:54
顶一楼 很清晰
引用回复   

作者:xhg-xu   设QQ   积分:95   级别:童生(一级)   楼层:6楼   发于:2009-8-17 6:00:06
学习中
如何赚积分   引用回复   

作者:fangsir2008   设QQ   积分:37   级别:童生(一级)   楼层:7楼   发于:2009-8-17 16:39:06
顶一楼
引用回复   

作者:l18917   设QQ   积分:1689   级别:举人(四级)   楼层:8楼   发于:2009-9-10 15:35:27
mym01你好:请教
那就是楼主所说的甲方的说法是正确的,不需要再设室外消火栓了?
如何赚积分   引用回复   

作者:mym01   设QQ   积分:973   级别:秀才(三级)   楼层:9楼   发于:2009-9-10 19:20:45
回楼上。
个人不这样认为。如果不设室外消火栓意味着失去了市政这一路水源,而只有消防水池这个水源。

引用回复   
相关资料:根据充实水柱长度计算水枪喷嘴水压、流量、栓口压力、保护半径(软件)  |  请教喷头的保护半径问题(贴子)  |  关于消火栓保护半径和充实水柱的计算(贴子)  |  喷头保护半径疑点(贴子)    更多..

回复:   抱歉,请登录后再回复,免费注册必填,2~5000字。
图片或附件:  选填,图片(jpg或gif)不超过500K,附件(rar或者zip)不超过5M!
   

回贴注意事项:
1、在论坛讨论技术问题,每贴得1积分(为避免突击灌水,每天发帖最多可得2积分);如故意发垃圾贴被删除,每贴扣20积分。
2、在论坛主题贴内上传高质量的附件,被其他用户(版主和自己除外)下载后,每被下载一次,上传者可获1积分。
3、恶意上传低劣附件的,经5位以上的网友跟帖举报之后,会被扣减到0积分!
4、在论坛下载附件,每次下载消费3积分;下载之后跟贴评论附件的质量,还可以赚回1积分,同时也为其他网友的下载提供参考。
5、如果文件超过5兆怎么办?比如有30兆,可以采用winrar软件分卷压缩的办法,把大文件每卷压缩成4兆,分成多个文件,然后逐一上传。具体方法可以看大文件分卷压缩上传图文教程
6、这里可以自由探讨“给排水专业”相关的一切,包括建筑给排水、市政给排水、消防、雨水、泡沫灭火系统、气体灭火系统、设计规范、施工、监理、注册考试、评职称、设计费、炒更等;
7、只谈技术和职业生涯、不谈政治!
8、积分制度详见这里


关于我们    广告位    意见建议    积分规则    免费注册      自助友情链接
gpsrj给排水软件开发组版权所有   ©2007~2010