现做一个一类高层住宅,我在消防电梯前室设置了一个单栓,在前室两侧的通道又各设了一个单栓,这样消防审查应该是没问题。但同事要我只在消防电梯前室设置一个双立管双栓,理由是住宅类建筑消防电梯前室消火栓可以接入消火栓总数。但我觉得这样有问题,不能只在前室设消火栓,而其他地方都不设。但我又讲不出原因。请教了。 所属分论坛:高层 消防 如何赚积分 |
|
你这样做是不行的,在前室两侧的通道又各设了一个单栓,或者设置一个双立管双栓,这样做比较合理。大家的理解各有千秋。有些人认为,电梯前室和前室两侧的通道各设一个单栓,这种做法实际也合理。但有人有认为防电梯前室设置了一个单栓,前室两侧的通道必须要设设了一个单栓,或者设置一个双立管双栓,原因是:消防电梯前室的门是甲级防火门,是两个防火分区。消防电梯前室是规范要求必须设的,但通道内是另一个防火分区,所以必须要两只水柱。 如何赚积分 引用回复 |
|
不知道你在哪里,江苏省规定消防电梯前室的消火栓不能计入消火栓总数,所以在两侧的通道必须另外设消火栓,且必须满足两股水柱同时到达。 引用回复 |
|
3楼的回答已经是过去时了,2010年5月18号江苏省《建设工程消防设计技术问题研讨纪要》:十八、关于塔式住宅室内消火栓的设置问题
塔式住宅室内消火栓宜设置在消防前室。建筑高度不超过60m的塔式住宅可设置1根消防竖管,并采用双阀双出口消火栓;建筑高度超过60m的塔式住宅应采用2根消防竖管,并采用单阀单出口消火栓。
该会议纪要是通过建规组和高规组的审定的。
另外单元式住宅在江苏的概念就是塔式住宅的组合。纪要http://www.js119.com/news/folder13/2010/0519/2010-05-1976313.html 如何赚积分 引用回复 |