怎样计算什么时候该减压
水泵扬程86米,每层2.9米,共20层,我算得9层以下消火栓需减压,不知道对不?你们是怎么算得,是估算还是精算,步骤是什么?一起分享下?还有给水采用变频供水,7-20层用一根立管,7-13是中区,14-20是高区,请问减压从哪一层减,依据什么? 所属分论坛:软件 如何赚积分 |
|
第一个问题,只要消火栓栓口处的动压超过50米就需要减压,所以这只是一个减法的运算,用你的水泵扬程减去消火栓口的静压和水损,只要超过50米的就需减压!
第二个问题,既然7-20层分为两个区了为什么还用一根立管供水,如果是高区的设备出水减压后供给中区,一般也是在高区设备出水口减压后再另设立管供给中区!
好贴奖励5积分 (版主springao于2010-7-17 21:32:24) 引用回复 |
|
第二个问题:应该只有一套变频系统吧,7~13层为中区,那么这几层都要装减压阀。 引用回复 |
回复: 抱歉,请登录后再回复,免费注册!必填,2~5000字。
图片或附件: 选填,图片(jpg或gif)不超过500K,附件(rar或者zip)不超过5M!
回贴注意事项:
1、在论坛讨论技术问题,每贴得1积分(为避免突击灌水,每天发帖最多可得2积分);如故意发垃圾贴被删除,每贴扣20积分。
2、在论坛主题贴内上传高质量的附件,被其他用户(版主和自己除外)下载后,每被下载一次,上传者可获1积分。
3、恶意上传低劣附件的,经5位以上的网友跟帖举报之后,会被扣减到0积分!
4、在论坛下载附件,每次下载消费3积分;下载之后跟贴评论附件的质量,还可以赚回1积分,同时也为其他网友的下载提供参考。
5、如果文件超过5兆怎么办?比如有30兆,可以采用winrar软件分卷压缩的办法,把大文件每卷压缩成4兆,分成多个文件,然后逐一上传。具体方法可以看大文件分卷压缩上传图文教程。
6、这里可以自由探讨“给排水专业”相关的一切,包括建筑给排水、市政给排水、消防、雨水、泡沫灭火系统、气体灭火系统、设计规范、施工、监理、注册考试、评职称、设计费、炒更等;
7、只谈技术和职业生涯、不谈政治!
8、积分制度详见这里。
|