主题:关于给水秒流量计量的问题-斑竹请进。
作者:liruijie03   QQ交谈   积分:1386   级别:举人(四级)   楼层:楼主   发于:2010-7-6 11:56:11
关于给水秒流量计量的问题-斑竹请进。

有一个小商铺,带一个小卫生间。里面有一个蹲便器(延时自闭),一个洗脸盆。
我用网站的软件计算,过程如下:
已知:
有洗脸盆(单阀水嘴),当量=0.75,数量=1 ; 大便器(延时自闭式冲洗阀),当量=0.50,数量=1 ; 
计算:
卫生器具给水当量之和=0.75×1+0.50×1=1.25 ; 管段上有大便器延时自闭式冲洗阀,给水设计秒流量Q=0.2×1.5×(1.250.5)+1.10=1.44L/s ; 管段上的一个最大卫生器具的给水额定流量=0.2×0.75=0.15L/s ; 管段上按卫生器具额定流量累加所得流量值=0.2×1.25+1.10=1.35L/s ; 经比较,计算值1.44L/s大于该管段上按卫生器具额定流量累加所得流量值1.35L/s,所以实际应按卫生器具额定流量累加所得流量值1.35L/s作为设计秒流量 。 
我的疑问是:
1.用计算秒流量与管段上的一个最大卫生器具做比较时,为什么选的是洗脸盆(0.75,额定流量0.15),而不是蹲便器(6,额定流量1.2)。
2.得出了计算流量后,需要查不同管径下对应的流速。我手头有一本建筑给排水设计手册,为什么对应的流速值不一样。(应该以哪个为准?)
3.流速值网站注明按规范流速的1.35倍取值。这个审图能通过吗?
4.计算公式需要更新。请斑竹加我QQ:156859407。
所属分论坛:建给
如何赚积分   

作者:liruijie03   QQ交谈   积分:1386   级别:举人(四级)   楼层:沙发   发于:2010-7-6 12:05:02

顶一下,第2条我已弄明白。不过仍然希望斑竹解答。大家各抒己见吧!
引用回复   

作者:springao   QQ交谈   积分:2572   级别:版主+举人(五级)   楼层:2楼   发于:2010-7-6 20:17:49

1.应该选择1.2作为最大器具流量,不过由于自闭冲洗阀的存在,计算后要加上1.1,所以是不可能小于一个最大卫生器具额定流量的,呵呵。
3.网站只是给出了个范围,管径还是按自己的实际情况选择。
如何赚积分   引用回复   

作者:gpsrj   设QQ   积分:2375   级别:版主+举人(四级)   楼层:3楼   发于:2010-7-6 22:00:55

这里大便器(延时自闭式冲洗阀)的当量是按0.5算的,因为在计算后要额外附加1.1L/s的流量,所以不应该再按当量6来算,关于这一点,规范有小字说明的。
引用回复   

作者:gpsrj   设QQ   积分:2375   级别:版主+举人(四级)   楼层:4楼   发于:2010-7-6 22:03:31
另外,如果你严格按规范规定的流速范围计算管径,结果会造成管径偏大,会被有经验的老工程师笑话的,所以实际设计中,经常会取略大的流速,至于究竟怎么取,就看你怎么把握了。
如何赚积分   引用回复   

作者:liruijie03   QQ交谈   积分:1386   级别:举人(四级)   楼层:5楼   发于:2010-7-7 0:04:03
A  1.应该选择1.2作为最大器具流量,不过由于自闭冲洗阀的存在,计算后要加上1.1,所以是不可能小于一个最大卫生器具额定流量的,呵呵。
回复:这个有道理。计算流量和最大卫生器具额定流量相比。因为有附加流量的存在,肯定会前者大于后者的。
B   这里大便器(延时自闭式冲洗阀)的当量是按0.5算的,因为在计算后要额外附加1.1L/s的流量,所以不应该再按当量6来算,关于这一点,规范有小字说明的。
回复:这个计算,我看懂了。网站的计算也是对的。我是说当它拿计算值和最大卫生器具的比较那一句话。不过计算算肯定会大于最大值。如1楼回复。按规范是要做个比较,但在实际计算上,是没有意义的。这个就不管它了。
C   另外,如果你严格按规范规定的流速范围计算管径,结果会造成管径偏大,会被有经验的老工程师笑话的,所以实际设计中,经常会取略大的流速,至于究竟怎么取,就看你怎么把握了。
回复:这个确实存在。我的计算管径,老大也通常会说过大。让我估,但我总会怕估的值会偏小。万一工程中出了问题,追究设计责任的话,我在理论上站不住脚。不知版主的1.35倍,可不可以告诉我一下出处。我也想借用一下。
感谢版主的耐心回复。
引用回复   

作者:shjj6208   QQ交谈   积分:418   级别:秀才(二级)   楼层:6楼   发于:2010-7-7 6:39:04
按规范做即可
如何赚积分   引用回复   

作者:kykiske999   QQ交谈   积分:577   级别:秀才(三级)   楼层:7楼   发于:2010-7-7 10:37:46
学习了
引用回复   

作者:cdhezhengwen   设QQ   积分:19   级别:童生(一级)   楼层:8楼   发于:2010-7-7 11:05:02
学习
如何赚积分   引用回复   

作者:cdhezhengwen   设QQ   积分:19   级别:童生(一级)   楼层:9楼   发于:2010-7-7 11:05:16
学习
引用回复   

作者:wangt0530   设QQ   积分:0   级别:童生(一级)   楼层:10楼   发于:2010-7-8 7:52:22
学习啊!
如何赚积分   引用回复   
1   2   下页
相关资料:住宅建筑给水设计秒流量计算(软件)  |  工业企业生活间、公共浴室、食堂或营业餐厅的厨房、影剧院、体育场等建筑排水设计秒流量计算(软件)  |  住宅、集体宿舍、旅馆、医院、幼儿园、办公楼、商场、教学楼等建筑排水设计秒流量计算(软件)  |  饮用净水系统配水管设计秒流量计算(软件)  |  企业生活间、公共浴室、食堂餐馆的厨房、运动员休息室等建筑给水设计秒流量计算(软件)    更多..

回复:   抱歉,请登录后再回复,免费注册必填,2~5000字。
图片或附件:  选填,图片(jpg或gif)不超过500K,附件(rar或者zip)不超过5M!
   

回贴注意事项:
1、在论坛讨论技术问题,每贴得1积分(为避免突击灌水,每天发帖最多可得2积分);如故意发垃圾贴被删除,每贴扣20积分。
2、在论坛主题贴内上传高质量的附件,被其他用户(版主和自己除外)下载后,每被下载一次,上传者可获1积分。
3、恶意上传低劣附件的,经5位以上的网友跟帖举报之后,会被扣减到0积分!
4、在论坛下载附件,每次下载消费3积分;下载之后跟贴评论附件的质量,还可以赚回1积分,同时也为其他网友的下载提供参考。
5、如果文件超过5兆怎么办?比如有30兆,可以采用winrar软件分卷压缩的办法,把大文件每卷压缩成4兆,分成多个文件,然后逐一上传。具体方法可以看大文件分卷压缩上传图文教程
6、这里可以自由探讨“给排水专业”相关的一切,包括建筑给排水、市政给排水、消防、雨水、泡沫灭火系统、气体灭火系统、设计规范、施工、监理、注册考试、评职称、设计费、炒更等;
7、只谈技术和职业生涯、不谈政治!
8、积分制度详见这里


关于我们    广告位    意见建议    积分规则    免费注册      自助友情链接
gpsrj给排水软件开发组版权所有   ©2007~2010