| 主题:高层消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa还是0.80MPa? |
|
高层消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa还是0.80MPa?
高规7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,应采取减压措施。
可是我在看一些书的时候很多都是写不应大于0.80MPa,也就是高差大于80米就要分区。
请问那个对呀?? 所属分论坛:高层 消防 规范 如何赚积分 |
|
过去是不应大于0.80MPa,现在改了是不应大于1.00MPa。所以,1.00MPa是对的。 引用回复 |
|
楼主当然是跟规范走啊,呵呵,不过0.8更严一点,呵呵 引用回复 |
|
应补充一下,应该以1.0MPa为准,但是有时候也要结合采用的减压稳压消火栓的类型综合考虑! 如何赚积分 引用回复 |
回复: 抱歉,请登录后再回复,免费注册!必填,2~5000字。
图片或附件: 选填,图片(jpg或gif)不超过500K,附件(rar或者zip)不超过5M!
回贴注意事项:
1、在论坛讨论技术问题,每贴得1积分(为避免突击灌水,每天发帖最多可得2积分);如故意发垃圾贴被删除,每贴扣20积分。
2、在论坛主题贴内上传高质量的附件,被其他用户(版主和自己除外)下载后,每被下载一次,上传者可获1积分。
3、恶意上传低劣附件的,经5位以上的网友跟帖举报之后,会被扣减到0积分!
4、在论坛下载附件,每次下载消费3积分;下载之后跟贴评论附件的质量,还可以赚回1积分,同时也为其他网友的下载提供参考。
5、如果文件超过5兆怎么办?比如有30兆,可以采用winrar软件分卷压缩的办法,把大文件每卷压缩成4兆,分成多个文件,然后逐一上传。具体方法可以看大文件分卷压缩上传图文教程。
6、这里可以自由探讨“给排水专业”相关的一切,包括建筑给排水、市政给排水、消防、雨水、泡沫灭火系统、气体灭火系统、设计规范、施工、监理、注册考试、评职称、设计费、炒更等;
7、只谈技术和职业生涯、不谈政治!
8、积分制度详见这里。
|