回gpsrj给排水软件首页 登录 | 注册 | 广告位 |  设GPSRJ为首页

热水集中供应时的小时变化系数Kh计算的疑问
首页  |   给水  |   排水  |   雨水  |   热水  |   消防  |   管道  |   规范  |   工具  |   论坛
流量:   扬程:  选水泵    |    内容关键词:  站内搜索    |    科学计算器
回帖   发帖   全部贴子   搜索   博客交流   建给   规范   论文   图纸   软件   私活招聘   注册考试   消防   雨水   热水   同层排水   高层   水泵   阀门   管材   
主题:柴油发电机房、高低压配电室必须设气体灭火系统吗?
作者:we   设QQ   积分:3   级别:童生(一级)   楼层:楼主   发于:2010-5-24 16:50:13
柴油发电机房、高低压配电室必须设气体灭火系统吗?

请问,柴油发电机房、高低压配电室是否必须设置气体灭火系统?哪里有明确的要求?谢谢。
所属分论坛:消防
如何赚积分   

作者:tongfei88   设QQ   积分:122   级别:秀才(二级)   楼层:沙发   发于:2010-5-26 10:32:50

消防局的文件,GB 50045-95第7.6.7.6条规定(见公消[2007]226号文)。
引用回复   

作者:chaoshuai007   设QQ   积分:3   级别:童生(一级)   楼层:2楼   发于:2010-5-26 21:25:26

严格的说 柴油发电间 可以用水雾灭火,因为才有发电间是作为电源的输出端,意思就是说你用水雾去灭火 就算破坏了设备 此时是没有电往外界输出的, 对外界是没什么大影响的。 
 但是去灭高低压配电室 是不行的· ·因为配电室是同时作为电源的接收端和输入端,用水灭火,虽然可以破坏设备 不往室内输入低压电,但是外面的高压电一直进来 会造成伤人等事故。
  故消防大队建议使用气体灭火 是值得推崇的。不破坏设备嘛。又不导电。
   一般上述两种房间面积不大。可采用无管网气体灭火系统。或者采用SDE等气体灭火系统。
如何赚积分   引用回复   

作者:diandianchen   设QQ   积分:204   级别:秀才(二级)   楼层:3楼   发于:2010-5-28 11:44:47

学习啦
引用回复   

作者:zhling888   设QQ   积分:1761   级别:举人(四级)   楼层:4楼   发于:2010-5-28 12:11:57
采用气溶胶灭火系统

如何赚积分   引用回复   
相关资料:《洁净气体灭火系统设计、施工及验收规范》DBJ 01-75-2003 北京市地方性标准(软件)  |  《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007(软件)  |  《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005(软件)  |  泄压口(气体灭火)能设在人防外墙体上吗?(贴子)  |  大型计算机房气体灭火系统设计探讨 论文(贴子)    更多..

回复:   抱歉,请登录后再回复,免费注册必填,2~5000字。
图片或附件:  选填,图片(jpg或gif)不超过500K,附件(rar或者zip)不超过5M!
   

回贴注意事项:
1、在论坛讨论技术问题,每贴得1积分(为避免突击灌水,每天发帖最多可得2积分);如故意发垃圾贴被删除,每贴扣20积分。
2、在论坛主题贴内上传高质量的附件,被其他用户(版主和自己除外)下载后,每被下载一次,上传者可获1积分。
3、恶意上传低劣附件的,经5位以上的网友跟帖举报之后,会被扣减到0积分!
4、在论坛下载附件,每次下载消费3积分;下载之后跟贴评论附件的质量,还可以赚回1积分,同时也为其他网友的下载提供参考。
5、如果文件超过5兆怎么办?比如有30兆,可以采用winrar软件分卷压缩的办法,把大文件每卷压缩成4兆,分成多个文件,然后逐一上传。具体方法可以看大文件分卷压缩上传图文教程
6、这里可以自由探讨“给排水专业”相关的一切,包括建筑给排水、市政给排水、消防、雨水、泡沫灭火系统、气体灭火系统、设计规范、施工、监理、注册考试、评职称、设计费、炒更等;
7、只谈技术和职业生涯、不谈政治!
8、积分制度详见这里


关于我们    广告位    意见建议    积分规则    免费注册      自助友情链接
gpsrj给排水软件开发组版权所有   ©2007~2010