主题:请问屋顶水箱底20m以下(即静水压大于0.2MPa)或动水压超过0.5MPa,消火栓处是不是要加减压孔板消能?
作者:shiaoping   QQ交谈   积分:1050   级别:举人(四级)   楼层:楼主   发于:2009-11-3 10:54:23
请问屋顶水箱底20m以下(即静水压大于0.2MPa)或动水压超过0.5MPa,消火栓处是不是要加减压孔板消能?

请问屋顶水箱底20m以下(即静水压大于0.2MPa)或动水压超过0.5MPa,消火栓处是不是要加减压孔板消能?还有减压稳压消火栓是不是在0.3~0.35MPa时适用?
所属分论坛:消防
如何赚积分   

作者:fuhang18   设QQ   积分:15   级别:童生(一级)   楼层:沙发   发于:2010-5-19 16:07:43

消能,有你以上说的两种方式,一般采用减压孔板,
我看到的资料是 栓口压力超过0.5MPa,就消能,没有其他的要求。
减压孔板只能减动压,而减压稳压消火栓可以减动压静压,使用的范围规范上没有说。
引用回复   

作者:ywm999   设QQ   积分:546   级别:秀才(三级)   楼层:2楼   发于:2010-5-19 17:53:14

用减压稳压消火栓!
如何赚积分   引用回复   

作者:zoukunen   设QQ   积分:83   级别:童生(一级)   楼层:3楼   发于:2010-5-19 19:23:28

减压稳压消火栓!
这种消火栓参数在哪里查啊
引用回复   

作者:chaoshuai007   设QQ   积分:3   级别:童生(一级)   楼层:4楼   发于:2010-5-24 9:14:45
04S202上查
如何赚积分   引用回复   
相关资料:圆缺型减压孔板的圆缺高度计算(软件)  |  标准减压孔板的水头损失计算(软件)  |  减压孔板孔径问题(贴子)  |  减压阀和减压孔板的计算?(贴子)    更多..

回复:   抱歉,请登录后再回复,免费注册必填,2~5000字。
图片或附件:  选填,图片(jpg或gif)不超过500K,附件(rar或者zip)不超过5M!
   

回贴注意事项:
1、在论坛讨论技术问题,每贴得1积分(为避免突击灌水,每天发帖最多可得2积分);如故意发垃圾贴被删除,每贴扣20积分。
2、在论坛主题贴内上传高质量的附件,被其他用户(版主和自己除外)下载后,每被下载一次,上传者可获1积分。
3、恶意上传低劣附件的,经5位以上的网友跟帖举报之后,会被扣减到0积分!
4、在论坛下载附件,每次下载消费3积分;下载之后跟贴评论附件的质量,还可以赚回1积分,同时也为其他网友的下载提供参考。
5、如果文件超过5兆怎么办?比如有30兆,可以采用winrar软件分卷压缩的办法,把大文件每卷压缩成4兆,分成多个文件,然后逐一上传。具体方法可以看大文件分卷压缩上传图文教程
6、这里可以自由探讨“给排水专业”相关的一切,包括建筑给排水、市政给排水、消防、雨水、泡沫灭火系统、气体灭火系统、设计规范、施工、监理、注册考试、评职称、设计费、炒更等;
7、只谈技术和职业生涯、不谈政治!
8、积分制度详见这里


关于我们    广告位    意见建议    积分规则    免费注册      自助友情链接
gpsrj给排水软件开发组版权所有   ©2007~2010