主题:在计算消防水池容积时自动喷水与智能水炮的水量在什么情况下不用叠加?
作者:33626348   QQ交谈   积分:1031   级别:举人(四级)   楼层:楼主   发于:2009-9-29 16:34:50
在计算消防水池容积时自动喷水与智能水炮的水量在什么情况下不用叠加?

在一个礼堂工程设计中,室外消防用水量为:25L/s,持续时间2小时;室内消火栓用水量为:15L/s,持续2小时;自动喷水灭火用水量为:30L/s,持续1小时;大空间智能型自动喷水灭火系统用水量为:40L/s,持续1小时.室外消防用水量市政水可满足,按此计算:15X2X3.6+30X1X3.6+40X1X6=360m3。
业主嫌水池太大,要求变小改小。补水量因为需要双水源保证,考虑补水的意义不大。现在是否可以考虑自动喷水与智能水炮的水量不叠加取较大值的方法来减少108m3水池容积?
所属分论坛:软件   消防
如何赚积分   

作者:puppert   设QQ   积分:279   级别:秀才(二级)   楼层:沙发   发于:2009-9-29 17:11:23

建规8.4.1说的很清楚了