回gpsrj给排水软件首页 登录 | 注册 | 广告位 |  设GPSRJ为首页

热水集中供应时的小时变化系数Kh计算的疑问
首页  |   给水  |   排水  |   雨水  |   热水  |   消防  |   管道  |   规范  |   工具  |   论坛
流量:   扬程:  选水泵    |    内容关键词:  站内搜索    |    科学计算器
回帖   发帖   全部贴子   搜索   博客交流   建给   规范   论文   图纸   软件   私活招聘   注册考试   消防   雨水   热水   同层排水   高层   水泵   阀门   管材   
主题:可否用某装置代替专用通气管
作者:wpeipei   设QQ   积分:22   级别:童生(一级)   楼层:楼主   发于:2009-7-29 7:12:09
可否用某装置代替专用通气管

我曾经看到一论文,讲在排水立管的真空区设置一个真空破坏装置(可能是吸气阀?),在正压区设置一个装置后,就可以实现不设专用通气管。不知谁见过或者用过这种装置? 
所属分论坛:建给
如何赚积分   

作者:ycfycp   设QQ   积分:82   级别:童生(一级)   楼层:沙发   发于:2009-7-31 13:06:41

看《建筑给排水》这本书上有,好像是加个什么接头,上次看到过,忘了
引用回复   

作者:liangyong_cn   设QQ   积分:2209   级别:举人(四级)   楼层:2楼   发于:2009-7-31 14:55:44

吸气阀。在前几年吹得很响,现在被禁止了。因为只能吸气不能排气。还有损坏后臭气会弥漫室内,损坏健康。
如何赚积分   引用回复   

作者:gpsrj   设QQ   积分:2375   级别:版主+举人(四级)   楼层:3楼   发于:2009-7-31 14:59:51

禁止了? 哪本规范禁止的?
引用回复   

作者:zhengll   设QQ   积分:182   级别:秀才(二级)   楼层:4楼   发于:2009-7-31 15:31:54
吸气阀早就禁止用了
如何赚积分   引用回复   

作者:wanpeng6228   设QQ   积分:2   级别:童生(一级)   楼层:5楼   发于:2009-8-1 16:30:50
不行
引用回复   

作者:小翼   设QQ   积分:404   级别:秀才(二级)   楼层:6楼   发于:2009-8-3 10:51:00
吸气阀在建筑物内是不允许使用的,及特殊情况可以设置在室外,都设在在室外了还不直接通气了
如何赚积分   引用回复   

作者:waj   设QQ   积分:1787   级别:举人(四级)   楼层:7楼   发于:2009-8-12 10:34:53
通气管设在室外,但距离附近窗户太近(不满足规范要求)时用。
引用回复   

作者:springao   QQ交谈   积分:2572   级别:版主+举人(五级)   楼层:8楼   发于:2009-8-12 13:11:57
4.6.8  在建筑物内不得设置吸气阀替代通气管
 本条为新增条文,通气管有两大作用: ① 污水管道中的有害有毒气体通过通气管至屋顶释放。 ② 平衡室内排水管道中的压力波动。当卫生器具排队水时,污水在立管下落时形成水团。在水团的上游形成负压,在水团的下游形成正压,在管道中的正负压的作用下卫生器具水封产生波动,当其值超过水封深度的压力值时水封即被破坏。通气管的作用起到了保护水封的作用,在室内设置吸气阀也只能平衡负压,而不能消除正压,更不能将管道中的有害气体释放至室外大气中,故吸气阀是不能替代通气管的。而吸气阀由于其密封材料采用软塑料、橡胶之类材质,年久老化失灵又无法察觉,将会导致排水管道中的有害气体串入室内,危及人身安全,其后患无穷。

如何赚积分   引用回复   

作者:zhanghw21   设QQ   积分:30   级别:童生(一级)   楼层:9楼   发于:2009-8-13 8:32:48
吸气阀被禁了
引用回复   
相关资料:汇合通气管管径计算(软件)  |  30层的厨房,要设专用通气管吗?(贴子)  |  排水立管拐弯前后是不是都要设通气管?(贴子)  |  消防水池上的两根通气管为何要不一样高?(贴子)  |  用了螺旋排水管,还要通气管吗(贴子)    更多..

回复:   抱歉,请登录后再回复,免费注册必填,2~5000字。
图片或附件:  选填,图片(jpg或gif)不超过500K,附件(rar或者zip)不超过5M!
   

回贴注意事项:
1、在论坛讨论技术问题,每贴得1积分(为避免突击灌水,每天发帖最多可得2积分);如故意发垃圾贴被删除,每贴扣20积分。
2、在论坛主题贴内上传高质量的附件,被其他用户(版主和自己除外)下载后,每被下载一次,上传者可获1积分。
3、恶意上传低劣附件的,经5位以上的网友跟帖举报之后,会被扣减到0积分!
4、在论坛下载附件,每次下载消费3积分;下载之后跟贴评论附件的质量,还可以赚回1积分,同时也为其他网友的下载提供参考。
5、如果文件超过5兆怎么办?比如有30兆,可以采用winrar软件分卷压缩的办法,把大文件每卷压缩成4兆,分成多个文件,然后逐一上传。具体方法可以看大文件分卷压缩上传图文教程
6、这里可以自由探讨“给排水专业”相关的一切,包括建筑给排水、市政给排水、消防、雨水、泡沫灭火系统、气体灭火系统、设计规范、施工、监理、注册考试、评职称、设计费、炒更等;
7、只谈技术和职业生涯、不谈政治!
8、积分制度详见这里


关于我们    广告位    意见建议    积分规则    免费注册      自助友情链接
gpsrj给排水软件开发组版权所有   ©2007~2010