给水立管的竖向减压问题
本人设计了一个小区,水泵房的生活泵扬程根据最不利楼房计算得出的水泵扬程取了70米,现在设计的是离泵房最近的一栋房屋,只有一个单元,一根立管,不知道有几层需要做减压阀??
该房屋与水泵房的高差约为6.5米,外线,就是到房屋入口处的沿程与局部水损约为1米,支管安装高度为1米,我看我朋友12层的小高层,跟我一样的,就做了四层减压,看我自己的,好象减四层不够哦? 所属分论坛:建给 如何赚积分 |
|
你的系统有问题.超过50米要分区的.50米内入户压力不宜大于0.3MPa,按此设减压阀. 引用回复 |
|
第一章
1 建筑给排水系统的组成:引入管、水表节点、管道系统、给水附件、升压设备、贮水和水量调节构筑物、消防和其他设备。
2 建筑内部给水方式选择应按以下原则进行:
(2)应充分利用室外管网水压直接供水,当室外管网水压不能满足建筑物用水要求是,应考虑下面几层利用外网水压直接供水,上面数层采用加压供水;
(7)高层建筑生活给水系统的竖向分区,应根据使用要求、材料设备性能、维修管理、建筑层数等条件,结合室外给水管网的水压合理确定;
3 常见给水方式的基本类型有以下几种:
(1)直接给水方式:适用于室外管网水量和水压充足,能够全天保证室外用户用水要求的地方。
(2)单设水箱给水方式:适用于室外管网水压出现周期性不足及室内用水要求水压稳定,并且允许设置水箱的建筑物。
(3)水泵水箱联合给水方式:当室外给水管网水压经常性不足、室内用水不均匀、室外管网不允许水泵直接吸水而且建筑物允许设置水箱时,常用这种方式。
(4)气压给水方式:适用于室外管网水压经常性不足,不宜设置高位水箱的建筑(如隐蔽的国防工程、地震区建筑、建筑艺术要求较高的建筑等)。
(5)变频调速给水方式:达到节能目的。
(6)分区给水方式:适用于建筑高度较大的高层建筑,充分利用室外管网管网的水压。
4 我国规范规定:各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,特殊情况下不宜大于0.55Mpa。
5 高层建筑给水方式可分为:
(1)串联给水方式:这种方式适用于允许分区设置水箱和水泵的各类高层建筑,建筑高度超过100m的建筑易采用这种给水方式。
(2)并联给水方式:由于这种方式优点较显著,因而在允许分区设置水箱的各类高度不超过100m的高层建筑中被广泛采用。
(3)减压给水方式:这种方式适用于允许分区设置水箱,电力供应充足,电价较低的各类高层建筑。
6 埋地给水管道采用的管材,应具有耐腐蚀和能承受相应地面荷载的能力。可采用塑料给水管、有衬里的铸铁给水管、经可靠防腐处理的钢管。室内的给水管道,应选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材,可采用塑料给水管、塑料和金属复合管、钢管、不锈钢管及经可靠防腐处理的钢管。
7 消防给水管道不能用塑料管。
8 控制附件:
(1)闸阀:在要求水流阻力小的部位(如水泵吸水管上),易采用闸板阀。
(2)截止阀:需调节流量、水压时,宜采用截止阀;在水流需双向流动的管段上不得使用截止阀。
(3)球阀:体积小,安装空间较小的场所宜采用。
(4)蝶阀:安装空间较小的场所宜采用。
(5)止回阀:一般安装在引入管、密闭的水加热器或用水设备的进水管、水泵的出水管上、进出水管和用一条管道的水箱(塔、池)的出水管上。
根据启闭件动作方式的不同,可进一步分为旋启式止回阀、升降式止回阀、消声止回阀、缓闭止回阀等类型。
速闭消声止回阀和阻尼缓闭止回阀都有削弱停泵水锤的作用,但两者削弱停泵水锤的机理不同,一般速闭消声止回阀用于小口径水泵,阻尼缓闭止回阀用于大口径水泵。
一般来说,卧式升降式止回阀和阻尼缓闭止回阀只能安装在水平管上,而立式升降式止回阀不能,其他的止回阀均可安装在水平管上或水流方向自下而上的立管上。水流自上而下的立管,不应安装止回阀,器阀瓣不能自行关闭,起不到止回作用。
(7)减压阀:给水系统中常用的减压阀有比例式减压阀和可调式减压阀两种。
比例式减压阀减压比例不宜大于3:1。
可调式减压阀阀前阀后的最大压差不应大于0.4MPa。
9 用水量均匀的生活给水系统的水表,应以给水设计流量选定水表的常用流量;用水量不均匀的生活用水系统的水表,应以设计流量选定水表的过载流量;在消防时处生活用水外尚需通过消防流量的水表,应以生活用水的设计流量叠加消防流量进行校核,校核流量不应大于水表的过载流量。
如何赚积分 引用回复 |
回复: 抱歉,请登录后再回复,免费注册!必填,2~5000字。
图片或附件: 选填,图片(jpg或gif)不超过500K,附件(rar或者zip)不超过5M!
回贴注意事项:
1、在论坛讨论技术问题,每贴得1积分(为避免突击灌水,每天发帖最多可得2积分);如故意发垃圾贴被删除,每贴扣20积分。
2、在论坛主题贴内上传高质量的附件,被其他用户(版主和自己除外)下载后,每被下载一次,上传者可获1积分。
3、恶意上传低劣附件的,经5位以上的网友跟帖举报之后,会被扣减到0积分!
4、在论坛下载附件,每次下载消费3积分;下载之后跟贴评论附件的质量,还可以赚回1积分,同时也为其他网友的下载提供参考。
5、如果文件超过5兆怎么办?比如有30兆,可以采用winrar软件分卷压缩的办法,把大文件每卷压缩成4兆,分成多个文件,然后逐一上传。具体方法可以看大文件分卷压缩上传图文教程。
6、这里可以自由探讨“给排水专业”相关的一切,包括建筑给排水、市政给排水、消防、雨水、泡沫灭火系统、气体灭火系统、设计规范、施工、监理、注册考试、评职称、设计费、炒更等;
7、只谈技术和职业生涯、不谈政治!
8、积分制度详见这里。
|